地鐵遇火警 趕緊上站廳
地鐵1號線正在首輪消防驗收
本報訊 杭州地鐵1號線濱康路站昨天接受了消防部門的首輪驗收,各項消防安全功能都達到標準。
驗收內容包括工程土建、裝修是否符合原設計、站內消防設施是不是正常運行三方面。
對消防設施的驗收中,站臺層、站廳層的排煙系統檢測是重點之一。
工作人員拿出兩塊煙餅放在站臺上,十秒鐘工夫四周已經煙霧繚繞,眼看著煙就要往天花板沖去,整個站臺里突然鈴聲大作。
“遇到這種情況,站臺上的乘客不用慌,只要從樓梯上到站廳,再從站廳層的四個通道回到地面就可以了,像濱康路站這樣的標準站,站臺層連接站廳層的樓梯一般都至少有兩處。”杭州市消防支隊防火處工程驗收科科長倪景解釋:“乘客疏散的同時,樓梯口會有出風口噴出風,將煙頂回去困在站臺上,這樣煙就會很快被排煙系統排出。”
站臺層和站廳層目前各自設有獨立的排煙系統,不管哪一層有火情,都可以按這種原理排煙。而且只要某一站發生火情,行駛中的列車就不會在這一站?,直接行駛到安全的下一站。
果然不超過五分鐘,我們發現剛才彌漫在站臺上的煙霧已經完全排掉了。
另一個重點驗收的是站內的“IG541氣體滅火設備儲存間”。
IG541是由氮、氬、二氧化碳三種氣體組成的無色、無味、無毒、不導電的綠色環保型滅火劑。
一般地鐵車站會劃分出六到七個消防防護區,哪個防護區出現火情,系統發出警報后,原本埋藏很好的IG541就會自動釋放出去。
目前,消防部門已經對地鐵1號線7個車站進行了首輪驗收,根據計劃,在接下來的11天里,還將對剩下的23個地鐵站進行首輪消防驗收。