14日晚,杭州地鐵站6站點站廳突然失去電力供應,停電26分鐘。16日,杭州市電力局公布其調查結果,此次停電,責任在于地鐵方,系照明保護延時整定不當引起。
14日晚19時22分左右,杭州地鐵1號線九堡至文澤路段6個站點的站廳突然失去電力供應,所幸應急照明很快啟動,沒有造成人員受傷。19時48分,6個站的站廳層恢復照明,此次停電持續時間為26分鐘。
杭港地鐵新聞發言人吳艇發布的官方消息稱:14日19:28,地鐵官方確定,這6個站點停電是因為杭州電力公司為這6個站供應的變電設備發生故障,正在搶修。
對此,杭州市電力局給予否認。停電事故發生后,杭州市電力局立即成立調查組進行調查,調查結果顯示,當時供給地鐵的相關輸電設備正常運行,6個站點的少部分低壓照明失電是因地鐵的照明保護延時整定不當引起,即時間設置精度過高,以致沒有躲過電壓波動的影響。
電力部門表示,當時電網確實存在線路故障,但電力部門立即進行了隔離搶修,且發生故障的線路不是供給地鐵的線路,供給地鐵的相關輸電設備運行正常。故障期間引起局部電網的瞬時電壓波動,大概有0.6秒左右,為故障隔離自愈合的一個過程。
據了解,杭州地鐵采用雙路供電,一路供電網絡出現問題,另一路可以馬上供電,理論上幾乎不存在斷電的可能性。
目前杭州市電力局已將調查結果上報杭州市政府。同時,杭州地鐵集團也正在對相關照明設施進行完善。